Потери напора это один из основных параметров, который учитывается при расчете пластинчатого теплообменника. Этот параметр обозначает, на сколько уменьшится напор рабочей среды при прохождении через теплообменник. Потери напора измеряются в метрах водяного столба (м.в.с.); кило Паскалях (кПа); барах (бар); атмосферах (атм.); килограмм сил на сантиметр квадратный (кгс/см2) и т.д.
Рассмотрим потери давления в теплообменнике системы горячего водоснабжения (ГВС). В теплообменник заходит греющий теплоноситель из тепловой сети с давлением 3 атм., при этом потери по греющей стороне в теплообменнике составляют - 0,15 атм. Значит на выходе из теплообменника, теплоноситель будет иметь давление – 2,85 атм.
По нагреваемой стороне в теплообменник попадает холодная вода из городского водопровода с давлением 2 атм. Проходя через теплообменник она теряет 0,12 атм. Выходя из теплообменника, нагретая водопроводная вода будет иметь давление – 1,88 атм.
Потери давления в пластинчатых теплообменниках не превышают 3-4 м.в.с, это позволяет использовать меньшие по напору насосы и экономить на потребляемой электроэнергии.
Превышение расчетных значений потерь напора в теплообменнике говорит о том, что теплообменник необходимо промыть, т.к. его каналы забились отложениями и накипью. Мы рекомендуем проводить каждый год плановую промывку. Значение потерь напора измеряют с помощью установки манометров на подающий и обратный трубопроводы, разница в показаниях 1 и 2 манометров и есть – потери напора.
РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ:
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в нашей статье или
вам необходима консультация, обращайтесь к нам:
ТЕЛЕФОН: +7 (800) 301-02-65 (бесплатный номер)
8-902-403-22-00 (WhatsApp, Viber)
АДРЕС: Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского 94/1
EMAIL: info@teploobmennik-russia.ru
Мы всегда на связи!