Обвязка пластинчатого теплообменника. Что это такое?

1

Обвязка теплообменника - это комплекс работ по подключению теплообменного аппарата к трубопроводам инженерных сетей.
Если упрощенно рассмотреть этот вопрос, то получается, что нам необходимо по первой стороне: подать в теплообменник греющий теплоноситель через один патрубок и после прохождения его через теплообменник, отвести этот теплоноситель из теплообменника через второй патрубок.
Аналогично будет происходить и по второй стороне: в один патрубок заводим нагреваемую среду и через второй патрубок выводим уже нагретую до нужной температуры среду, и далее отправляем ее потребителям. 

4

Трубопроводы, по которым будут поступать в теплообменник теплоносители, должны подключаться строго по инструкции, указанной в паспорте аппарата. Также необходимо установить на трубопроводы дополнительные устройства для правильной эксплуатации теплообменного аппарата и его сервисного обслуживания. Итак, схема обвязки будет включать в себя следующий список оборудования:

  1. Фильтры сетчатые механические.
    Они могут быть с магнитной вставкой, которая задерживает мелкие частицы металла. Они устанавливаются на подающей ветке каждого теплоносителя. Их задача отфильтровывать находящиеся в объеме теплоносителя частицы и загрязнения. 
  2. Запорные клапаны.
    Чаще всего в качестве запорных клапанов используются шаровые краны или дисковые затворы. Их устанавливают на подающей и обратной ветке каждого теплоносителя. Они полностью перекрывают подачу теплоносителей в теплообменник и отсекают сам теплообменник от инженерных сетей. Это необходимо при проведении сервисных работ, например, если вам необходимо отсоединить теплообменник и провести его промывку, а также при добавке пластин.
  3. Термометры и манометры.
    Пара (термометр + манометр) устанавливается на подачу и обратку каждого теплоносителя. С их помощью мы можем измерить дельту температур по каждому контуру, а также перепад давления до и после теплообменника. Большой перепад давления по одному из контуров теплообменника может свидетельствовать о том, что он забился и его необходимо промыть. 
  4. Воздушники (вентили развоздушивания).
    Устанавливаем их в самых высоких точках подводящих трубопроводов. Они необходимы для удаления воздуха из системы при заполнении теплообменника.
  5. Сливные ниппели.
    На подающей и обратной ветке каждого теплоносителя, на расстоянии 30-40 см. от портов теплообменника необходимо установить сливные ниппели с шаровыми кранами. Их диаметр должен быть 1/2 или 3/4. Благодаря этим ниппелям вы сможете слить из теплообменника теплоносители и полностью опорожнить его. Подключив к ниппелям установку безразборной промывки, вы можете провести полную очистку пластин теплообменника.

2

Мы смонтировали более 160 тепловых пунктов, благодаря чему наработали огромный опыт. Наш инженер Рыбалко А. подготовил список полезных советов. Мы рекомендуем вам обратить на них пристальное внимание:

  • Проводите обвязку таким образом, чтобы вы имели доступ к любой части теплообменного аппарата и могли ее отремонтировать.
  • Зона, находящаяся сразу за прижимной плитой не должна быть ничем занята. В случае разборки теплообменника, вы должны свободно переместить прижимную плиту назад по направляющей теплообменника.
  • Если вы проводите обвязку теплообменника, у которого есть патрубки на прижимной плите, например моноблоки гвс или многоходовые теплообменники - то предусмотрите, чтобы трубопроводы со стороны прижимной плиты были съемными и не громоздскими. Вы должны легко снять эти участки трубопровода и получить возможность отодвинуть прижимную плиту назад, для доступа к пакету пластин.
  • Нельзя приваривать фланцы к трубопроводу, который подсоединен к теплообменнику. Проведите прихватку фланцев в нужном вам положении, а саму приварку проведите в отдельном месте.
  • Трубопроводы подходящие к теплообменнику не должны оказывать на него никакого воздействия, т.е. нельзя чтобы они висели на самом теплообменнике. Используйте опоры для распределения веса самого трубопровода.
  • Если в системе есть вибрации, то подключение теплообменника проводите с использованием вибровставок. 

 

РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ:

Если вы не нашли ответа на свой вопрос в нашей статье или 
вам необходима консультация, обращайтесь к нам:

ТЕЛЕФОН: +7 (800) 301-02-65 (бесплатный номер)

8-902-403-22-00 (WhatsApp, Viber)

АДРЕС: Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского 94/1

EMAIL: sale@teploobmennik-russia.ru

Мы всегда на связи!

 

Полезные материалы

Статьи, которые помогут разобраться в теплообменниках

Все материалы

Нужна консультация?

Задайте любой вопрос — поможем разобраться, подскажем решение и ответим на все технические нюансы

Достаточно короткого сообщения или звонка — и мы свяжетмся с вами в течение 15 минут, чтобы дать чёткий и полезный ответ без лишних формальностей.

Андрей Рыбалко
Андрей Рыбалко Руководитель компании
Telegram VK whatsapp
Фото руководителя
Наверх