При расчете теплообменников для систем горячего водоснабжения (ГВС) достаточно знать несколько параметров: это температуры теплоносителей на входе и выходе из теплообменника и количество точек водозабора. Температуры для греющей среды в большинстве случаев принимают в точке излома сетевого графика.
В этой статье мы постараемся объяснить, что такое точка излома и почему при расчете теплообменников для гвс принимают значения температур для этого режима. Представим, что существует два здания. Одно знание является источником теплоснабжения (котельная, ТЭЦ и т. д.), второе здание – потребитель тепла. Тепло от источника теплоснабжения передаётся потребителю по сетевому трубопроводу. В зависимости от температуры наружного воздуха температура в сетевом трубопроводе будет изменятся (чтобы покрыть нужды отопления). Стало на улице холоднее - температура горячей воды повышается. Ниже приведем пример этого сетевого графика.
В зимнее время года теплоноситель покрывает нужды отопления и ГВС. Летом, когда отопление отключено - только нужды ГВС. При этом снижать температуру теплоносителя при повышении температуры наружного воздуха можно до определенного значения. Для закрытой системы теплоснабжения это значение 70°С для открытой это - 65°С. Температуры ниже отпускать нельзя согласно СанПиН 2.1.4.2496-09, так как при такой температуре погибают болезнетворные бактерии. Поэтому при повышении температуры наружного воздуха до определенного значения (для каждого региона России он индивидуальный) температура в теплосетях становится постоянной вне зависимости от дальнейшего повышения температуры наружного воздуха, как показано на рисунке выше.
Тогда появляется вопрос почему при расчете теплообменника берут температуру теплоносителя 70°С, а не 90°С или 105°С..?
Для ответа на этот вопрос проведем расчет двух теплообменников. У обоих теплообменников задача покрыть нужды ГВС в многоквартирном доме. Общее число квартир 150 шт. в каждой квартире по 2 точке водозабора. Примем условие что единовременно могут быть включены 40 % точек водоразбора (кранов). Различие в расчетах будут в температурах греющей среды. В одном расчете посчитаем с теплоноситель с температурой 90/70 °С – что соответствует зимнему режиму работы теплосети, другой – 70/40 °С – этот режим соответствует летнему. Определяем расход теплоносителя. Примем расход - 150 л./ч. на одну точку. 150 л/ч * (150 кв * 2 точки) * 40% = 18000 л/ч или 18 т/ч – этот расход горячей воды должен выдавать теплообменник.
Рассчитываем теплообменник для зимнего режима 90/70. При расчете учитываем запас по поверхности теплообменника 10 % - делается это с поправкой на загрязнение в течении эксплуатации.
В итоге мы получаем Теплообменник SN21-37 - поверхность теплообмена 8,4 м2.
Те же расчеты проведем для и для летнего режима (в точке излома) 70/40 °С.
Вводим исходные данные
Получаем теплообменник SN 21-53 - поверхность теплообмена 12,24 м2.
В летнем режиме нам понадобится теплообменник на 16 пластин больше, чем в зимнем варианте. При этом поверхность теплообмена, необходимая для функционирования аппарата в летнем режиме - 12,24 м2, для зимнего режима достаточно будет - 8,4 м2. Из этого следует вывод что при подборе теплообменника для системы ГВС необходимо учитывать более «худшие» параметры работы. Такие параметры работы существуют, именно, в летнее время - в точке излома сетевого графика.
РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ:
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в нашей статье или
вам необходима ппромывка теплообменника, обращайтесь к нам:
ТЕЛЕФОН: +7 (800) 301-02-65 (бесплатный номер)
8-902-403-22-00 (WhatsApp, Viber)
АДРЕС: Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского 94/1
EMAIL: info@teploobmennik-russia.ru
Мы всегда на связи!