Процедура установки пластинчатого теплообменника включает в себя четыре стадии.
1 стадия. Прежде всего, необходимо провести проверку пакета пластин. Нужно определить сжат ли он до требуемых размеров. Если сжатие уже совершено, то можно переходить в следующей стадии. Если же нет, то Вам потребуется сжать его самостоятельно. Для этого используйте инструкцию в таблице, что располагается на корпусе аппарата. Нужно будет сжать до «начального» размера.
2 стадия. На второй стадии необходимо проверить место установки прибора. Первым делом, следует проверить несущую способность той площади, где будет размещен аппарат. При этом обязательно принимайте во внимание вес системы.
В комплект любого теплообменного аппарата включают 2 угольника для надежного крепления. Первый размещён впереди на плите рамы, второй сзади. Крепление проводят с использованием болтов или дюбелей. Если вы хотите установить прибор в месте с неустойчивой структурой (рама, платформа) или на своде промеж этажей, помните, что вам необходимо обеспечить аппарату надежное крепление. Если же место установки – это крыша, то позаботьтесь о наличии козырька для укрытия прибора или же специально предназначенного для этого кожуха.
Выбор площади для теплообменного прибора нужно осуществлять с учетом наличия дополнительных площадей для проведения монтажа. Рекомендуемые нормы для комфортного монтажа и сервисного обслуживания аппарата – по 1,5 метра с каждой стороны. Если говорить о последующем обслуживании, то в его процессе возможно будет необходимо снять рамную плиту или же сдвинуть её до задней опоры. По этой причине не следует располагать другие аппараты или механизмы в площади теплообменного устройства.
3 стадия. Стадия подключения. Для удобства выполнения монтажа рекомендуем расположить рядом вентили, воздушники и сливную арматуру. Первым делом, присоединяем прибор к трубопроводу. При этом применяем патрубки для впуска теплоносителя и его отведения. Если имеются патрубки, что не будут функционировать, то их следует заглушить.
При подключении патрубков убедитесь, что они оказывают воздействие на трубопровод в минимальном количестве. Если это необходимо – сделайте дополнительную опору для приводящих и отводящих участков трубопровода. Нужно, чтобы на трубопровод оказывалось воздействие любого напряжения по минимуму.
При подключении трубопровода к патрубкам, проходящим в рамной плите, допускается вероятность их отклонения по оси. Такое отклонение поможет подтягивать пакет во время функционирования аппарата. Затягивать нужно до минимальных значений, указанных в тех. документах. Перед проведением затяжки сравните значения из документации с заводской табличкой.
Если устройство будет работать с опасными средами, необходимо учесть все меры по предотвращению опасности при возможном случае вытекания данных веществ из аппарата. Например, использовать при установке оборудования специальный поддон.
4 стадия. Подумайте о безопасности аппарата. Для этого установите на него специальные защитные кожухи, а также продумайте теплоизоляцию пластин. Данные меры необходимы для защиты работников от взаимодействия с вредными веществами пластин, а также даст возможность обойтись без потерь тепла.
Работая с теплообменными аппаратами всегда следует применять технику безопасности, а также следовать требованиям инструкции по использованию прибора.